Redundantpumpe
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Redundantpumpe
- Dieses Thema hat 5 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 8 Monaten von husky.
-
AutorBeiträge
-
-
1. August 2007 um 13:08 Uhr #483228The_AlienTeilnehmer
Ist es eigentlich möglich zwei Pumpen parallel einzubauen und eine davon als Redunantpumpe einzusetzen die nur läuft wenn die andere ausfällt?
-
1. August 2007 um 14:08 Uhr #685664hardcorevibesTeilnehmer
Ist eher schlecht, da die stehende Pumpe einen recht großen Widerstand darstellt, der erstmal überwunden werden muss.
Vielleicht geht es wenn die zweite Pumpe in einem parallelen Zweig sitzt der auch “umflossen” werden kann.
Allerdings hast du dann immer noch das Problem, dass du regelungstechnisch irgendwie lösen musst, dass die eine Pumpe angeht wenn die andere kaputt ist.
Lieber eine Pumpe mit entsprechender Überwachung per DFM. Anbieten würde sich hier eine Aquastream von AC mit dazu passendem Aquaero. Dann biste zwar einiges an Geld los aber hast die Sicherheit die du gerne hättest. Fällt dann die eine Pumpe aus fährt der PC runter.
Wenn du dann noch vor und hinter der Pumpe einen Kugelhahn setzt (was allerdings wieder Durchfluss kostet – allerdings denke ich weniger als eine zweite ruhende Pumpe) kannst du die defekte Pumpe ohne großen Wasserverlust schnell ersetzen.
Zumal ein Pumpendefekt eh auch recht selten ist.mfg Vibes
-
1. August 2007 um 16:08 Uhr #683653huskyTeilnehmer
Bei parallel hast du das Problem, dass beim Ausfall der Pumpe die “Notpumpe” wahrscheinlich das ganze Wasser durch den kurzen Weg durch die 1. Pumpe pumpt. Der Kreislauf bietet ja einen größeren Widerstand als eine Pumpe.Du könntest beide in Reihe schalten. Allerdings hast du dann das Problem, dass die stehende “Notpumpe” den Durchfluss bremst. Ein unnötiger Widerstand.Wie willst du das Regelungstechnisch hinbekommen?Einfacher wäre es, die Pumpe zu überwachen und bei einem Ausfall sollte dann der Rechner heruntergefahren werden.Wie oft kommt es denn vor, dass eine Pumpe ausfällt? Wenn eine Pumpe davor ist den Geist aufzugeben, dann macht die sich schon einiges Zeit davor lautstark bemerkbar.
-
1. August 2007 um 17:08 Uhr #694641PoweruserTeilnehmer
Das ist eigentlich kein Problem.
In den ByPass mit der Ersatzpumpe und in den eigentlich Kreislauf kommt ein Rückschlagventil.
Eingeschaltet wird die Ersatzpumpe dann über einen Termistor mit Relais Zb am Boden des CPU-Kühlers.Mir stellt sich allerdings die Frage nach dem Sinn. Bis auf verschmorte Konverterplatinen eines gewissen Herstellers und diversem chinesischen Billigmüll sind mir nämlich keine Pumpenausfälle bekannt, die sich nicht vorher lautstark angekündigt hätten…
-
2. August 2007 um 0:08 Uhr #694821The_AlienTeilnehmer
So wie Poweruser es schrieb hatte ich mir das auch gedacht – die elektronik zum umschalten baue ich selbst das ist kein Problem. Der Grund ist eigentlich ganz einfach.
Momentan nutze ich den Levicom Watercube (nur für die GPU). Jetzt will ich mir einen “Kasten” bauen den ich oben auf den PC schraube mit Dualradi und einer HPPS+ Pumpe. Den Watercube wollte ich dann als AGB und wegen den Temperaturanzeigen etc vorne als Front einbauen. Somit habe ich eh eine Zweite Pumpe im System (kann sie aber auch einfach rausnehmen) und daher kommt der Gedanke diese halt im notfall einschalten zu lassen.
Die Steuerung dazu habe ich schon auf Papier – diese liest den Flowcontrol zusätzlich aus (der std. mäßig am MB angeschlossen ist). Ich kann dann auf der Steuerung umschalten ob der PC runter fährt oder die Notpumpe anspringt. Zusätzlich kann ich alle erfassten Werte (Durchfluss, Wassertemp etc) übe die serielle Schnitstelle auslesen – das Programm dazu schreibe ich selber – zudem kann ich auf der Steuerung und über Software die Geschwindigkeit der einzelnen Lüfter Steuern (ob ich das über einen EPROM oder nur Softwaremäßig mache bin ich mir noch nicht ganz sicher)
Zudem ist dort auch eine weitere Messeinheit für 2 Feuchtigkeitssensoren drauf – zum einen falls das System mal undicht wird und zum anderen habe ich vor mit Peletierelementen zu experimentieren (ich weiß ist ein alter Hut) aber ich weiß das es sogar komplett Passiv möglich ist unterhalb der Raumtemperatur zu kommen. Aber ist halt alles erstmal nur der Anfang.
-
2. August 2007 um 16:08 Uhr #694892huskyTeilnehmer
Bedenke, dass du hinter jeder Pumpe ein Rückschlagventil brauchst.Versuch dein Glück mit den Peltier – ich glaub kaum, dass dich das Ergebnis befriedigen wird ;)Passiv ist bei einer Wakü nicht so vorteilhaft, weil die Pumpe meistens das lauteste im Rechner ist. Ob leise Lüfter laufen oder nicht – das hört man meistens nicht.
-
-
AutorBeiträge
- Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.